导线截面积与实际截面积什么关系啊

比如25方的铜质多芯线,用卡尺测量下来计算出实际截面积为23平方毫米。此导线能合格吗?或者检查导线截面积是否合格怎么去判断呢

首先要说明的电线电缆的导体对导体的电阻率有严格要求,比如,标准规定的25平方毫米的铜芯导体的在20°时的直流电阻不大于0.727Ω/km(第2种绞合导体),不大于该值导体就是合格的。那怕导体的实际截面积只有23平方毫米,只要导体在20°时的直流电阻不大于0.727Ω/km,导体仍然属于是合格的。
所以导体的标称截面积与实际截面积没有确定的关系,只要各规格标称截面积的导体满足标准所规定的直流电阻率。
结论:电线电缆的导体合格不合格,截面积只是参考,标准所规定的导体的直流电阻率是判断电线电缆的导体合格与否的唯一依据。
参见国家标准:GB/T 3956-2008 《电缆的导体》。追问

纯铜的电阻率是固定的吧,根据电阻率公式来算,应该来说截面积是有个下限值的。

追答

标准纯铜的电阻率是固定的,但是电缆导体采用的铜杆或铜线的电阻率是有变化的,比如说无氧铜和低氧铜杆的电阻率就有差异,拉丝后铜线的退火状态也会形成电阻率的差异,所以要保证导体的电阻率,而不限定导体截面的下限值。因为铜的资源有限,所以标准制定的原则是鼓励节约资源。即只要保证导体相应标称规格不超过标准所规定的限定值(最大电阻率),截面可相应减小是允许和合理的。要想减少截面同时保证规定的电阻率可不是一件容易的事,必须在生产中,有非常严格的工艺和检测,甚至在原材料的源头就要加以严格的控制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-20
多股铜芯线每股的截面圆度有误差,且截面积多为负偏差,只有专业测量(技术监督局)才能测得准,老百姓用游标卡尺难于量准。追问

我用的是数显游标卡尺和千分尺,取的值是测量下来的平均值。

追答

所有市售的建筑材料都是不足尺的,能踏着下限的就算“高标准”了!材料市场早就该整顿了,现在已经‘惯坏’了!

相似回答