40千瓦要用20mm²的铝电缆。
计算方法:
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用20mm²的铝电缆。
扩展资料:
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW。U——电压,单位kV。I——电流,单位A。cosφ——系统自然功率因数。
电缆老化原因:
1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
参考资料来源:百度百科-电缆
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
25平方铝线。R=ρL/S。
口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半;穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
25平方铝线一般不用在普通家庭,因为普通家庭使用的电器功率都不是很大,所以没有必要将电路改造成35平方的铝线,正常情况下家庭在装修的时候会使用到4平方和6平方的铜线,普通的开关插座一般会使用1.5平方和2平方的电线。
铝线使用注意事项
需要注意铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。
当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的以铝为负极、铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大。
以上内容参考 百度百科-铝线
本回答被网友采纳