请问可否提供海信变频空调KFR-26GW/29VBP的故障代码? 万分感谢了

如题所述

海信直流变频
空调器故障自诊断 1、 KFR-2566GW/ZBP、 KFR-2588GW/ZBP、 KFR-3588GW/ZBP、 KFR-23GW/77VZBP、KFR-26GW/77VZBP、KFR-32GW/77VZBP 室外机的 IPM板上有 LED指示灯,在压缩机运行时,
编号
故障内容
编号
故障内容

室内

1 室温传感器 5 通讯故障

2 室内热交传感器 7 室内出风传感器

3 室内热交冻结 8 室内风机

4 室内热交过热 13 室内数据存储器

室外

1 室外温度传感器 8 过欠压

2 室外盘管温度传感器 9 压缩机启动失败

3 压机排气温度传感器 10 制冷室外热交温度过高

4 无压机转子位置信号 11 正在除霜

5 通讯 12 功率模块故障

6 过电流 13 室外数据存储器

7 无负载 15 外风机故障

闪烁的次数显示压缩机频率限制因素 1---正常运行,无限频因素。 2---电源电压限制。 3---冷凝器温度限制。 4---总电流限制。 5---排气温度限制。 6---制冷室内机热交温度限制。 7---内风机风速限制。 8---AD口调频限制。

2、KFR-4001GW/ZBP 故障代码及内容如下所示:

故障码
传送码
故障名称
检出内容
主要故障判定位置

1 1 四通阀动作不良
制热运转中室内机热交换器温度低或者制冷运转中室内热交换器
①四通阀
②热交换传感器开路

2 2 室外机强制运转中
室外机强制运转中或者强制运转中的平衡中
室外机的电器部件

3 3 室内外机通讯
来自室外机的信号阻断时
①室内机接口电路

不良
②室外机的接口电路

10 10 DC风扇电机转数不正常
室内 DC风扇电机转速小于1000MIN时
①室内风扇卡死
②室内风扇电机

13 13 E2PROM故障
室内机 E 2PROM读出的数据有误 E2PROM
2 32 过电流
过电流时
①系统功率组件②压缩机③控制基板

3 33 不正常的低速运转
运转时无位置检出信号输入
①系统功率组件②压缩机③驱动电路
④位置检测电路

4 34 切换失败
不能从低频同步起始位置向位置检出运转切换
①系统功率部件②压缩机③驱动电路
④位置检测电路

5 35 过负载下限开路
过负载控制电路工作维持在昀低转数以下
①室外机受到直射阳光的照射或者是周围有遮挡物。②风扇电机③风

扇电机电路

6 36 传感器温度上升
过热传感器温度上升
①冷媒②压缩机③传感器

8 38 增速不良
增速不能大于昀低转速
①压缩机②冷媒

13 43 E2PROM读数不良
室外机 E 2PROM读出的数据有误 E2PROM追问

型号是
KFR-26GW/29VBP

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-21
——海信空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-09-12
尊敬的海信用户,您好!

需要帮助拨打40-06-11-11-11海信科龙空调全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务。