每个平方的铝线通过的电流是多少

问下各位,每个平方的铝线可以通过的电流是多少?10个平方16个平方25个平方35个平方50个平方70个平方95个平方120个平方注意,是铝线...知道数据的麻烦告诉我下,本人不胜感激..谢谢.. 急用. 报假的我诅咒你全家..

下面给你提供导线载流量的估算口诀: 说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 十下5,百上2;二五、三五,4、3界;七零、九五、两倍半;穿管、温度、八、九、折;铜线升级算;裸线加一倍。 "十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A。“穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的, 穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40)。
高温(九折),
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的, 穿管(八折),
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折),
166安(95×2.5×0.7=166.3)。
“铜线升级算;裸线加一倍”“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。
[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。
[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。“祼线加一半”,即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。
高温, 86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
[例2] 35平方毫米祼铝线, 150安(35×3×1.5=157.5)。
[例3] 120平方毫米祼铝线, 360安(120×2×1.5=360)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

9A。

原因:

一个平方的铝线的载流量为其截面的9倍,即一个平方的铝线可通过9A电流。

铝:

银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉在空气中加热能猛烈燃烧,并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。 应用极为广泛。

铝线:

铝线是指其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝线。

铝线种类:

纯铝线,合金铝线,1100铝线,1070铝线,1060铝线,5050铝线,50506铝线,金川铝线。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-26
下面给你提供导线载流量的估算口诀:
说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
十下5,百上2;
二五、三五,4、3界;
七零、九五、两倍半;
穿管、温度、八、九、折;
铜线升级算;裸线加一倍。

"十下5"
是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;
“百上2”
是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;
“二五、三五,4、3界”
是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117
A。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;
"七零、九五、两倍半"
是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A。
“穿管、温度、八、九、折”
是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。“铜线升级算;裸线加一倍”
“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1]
35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。
[例2]
16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。
[例3]
95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。
“祼线加一半”,即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1]
16平方毫米祼铝线,
96安(16×4×1.5=96)。
高温,
86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
[例2]
35平方毫米祼铝线,
150安(35×3×1.5=157.5)。
[例3]
120平方毫米祼铝线,
360安(120×2×1.5=360)。
第3个回答  2013-08-03
问下各位,每个平方的铝线可以通过的电流是多少?铝芯线在环境温度40度时的截流量,(最高允许温度+65℃)10个平方 47A16个平方 63A25个平方 83A35个平方 103A50个平方 131A70个平方 162A95个平方 198A120个平方 235A。资料来源本人《电工手册》
第4个回答  2013-08-03
根据环境选用 4-8个电流
相似回答