110V电器耐压如何测试?什么条件符合标准?

如题所述

(一般100~120V机种电压使用范围为90~135V))看看这些资料吧。。在电气工程施工中,有些电气设备、器件须在现场做耐压试验。对于额定电压一定的电器件,其耐压试验值也是个定值。如额定电压10kV的电器件,不管是电阻元件、容性元件、感性元件,在做耐压试验时,其耐压值全为25kV进行试压。现场试验人员对电器件逐个单独试耐压,加压持续至规定时间,没有出现闪络击穿现象,即认为该电器耐压强度合格。电气设计人员在选用电器件时,大多是按线路电压进行配设该电器件的额定电压。如线路电压为10kV,那么设计在选电器件时,不管是电阻元件、容性元件、感性元件全部选用其额定电压为10kV。以上情况在工程上很常见。但若按此方法设计的电气工程施工后,有些工程会留下很大的安全隐患,甚至会发生电器元件在该电路通电运行中被击穿事故。其原因是有些电器件在不同的电路中,其二端所受的电压是因不同值原因而造成。2 原理分析在工程上,一般所说正弦电压、电流的大小都是指有效值,例如交流测量仪表,所指示的读数,电气设备各铭牌上的额定值都是指有效值。但各种器件和电气设备的耐压值,是按正弦量的最大值来考虑。两者的关系是 。在工程现场,做电器件的耐压强度是对单独元件而做的,当这些电器件接入不同电路中运行时,其二端的受压就可能发生变化。有时,这些器件单独做耐压试验符合要求,若其单独成一回路,通电运行没问题,但是这个器件同其他特性的电器件接成一个回路,通电运行就可能有问题,请看下例电路(附图1) 图 1设:端电压瞬时值,用相量法可算出电感二端的电压UL,电容二端电压UC。因为: (U—电压有效值)相量式:则:(Z—复阻抗) 则:UL>U从上得知,当感性元件处在这种电路中运行时,只要R、L、C的电气参数符合上式条件,其二端所受的电压UL大于线路电压U,有的高出几倍。U是有效值,即工程常用的线路电压,设计在选电器件的额定电压时一般取与U相等,其相应的耐压值则是以U的正弦峰值进行计取的。而这个感性元件在这个电路中其二端电压UL都比线路电压U大。当然所受的电压峰值也大,这就是会出现电器件被击穿的原因。同理也可以算出UC>U的R、L、C参数关系。3 结束语上例电路在工程中是有采用的,如电容器串联上电抗器来限制合闸涌流。设计人员在设计电路时所选用的电器件的额定电压,不仅要符合线路端电压的要求,而且还得根据实际运用电路的特点,计算出这个电器件在该电路中运行时其二端所受的电压,然后才选用电器的额定电压。因为额定电压是有效值,那么耐压值就可以根据额定电压的峰值进行计取。且电器耐压值应在设计中说明清楚。让施工人员按设计要求做电器件的耐压试验。当然还得考虑其他因素的影响(如高次谐波、涌流等)。这样才较为安全、可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-03
对600 V以下的产品,美国和加拿大标准中通常会要求耐压测试仪器的变压器容量最少为500 VA,输出电流可以达到95 mA,带电部分到地之间的电容值不超过0.1 mF。仪器最少一年计量校正一次。形式测试之前必须进行仪器检查,工厂测试必须定期检查仪器, 这样做可以避免因仪器不正常而误判或损坏产品。
额定电压110V电器,试验电压为同频率2KV历时1分钟。
相似回答