求教:继电保护中,直流220V与直流110V对操作回路有何影响

如题所述

采用直流电压110V的优点:
1、 蓄电池的个数和220V相比减少一半,因而降低了蓄电池组本身的造价,也减少了蓄电池室的建筑面积。

2、 直流系统电压低,对比绝缘的裕度大,能减少直流系统接地故障的机率,因此,直流电压采用110V,在一定程度上能提高直流的可靠性。

3、 直流回路的继电器和接触器触点断开时,对所连接的回路能产生干扰电压,危及微机保护装置等电子设备的安全运行,干扰电压的幅值和直流电压成正比,直流电压110V时,可降低干扰电压的幅值。

4、 直流电压采用110V,对运行人员比采用220V有安全感。

5、 直流电压采用110V,中间继电器的线圈的线径可选大些,减少中间继电器的断线故障。

参考资料:http://www.tede.cn/plus/view.php?aid=51971