一315KVA变压器有无功补偿箱,互感器500/5,装有有功和无功表。有功和无功电费怎样计算大工业电价0.517/KW

无功功率因数以0.9为基准(另求功率因数计算公式),达不到0.9如何加收电费?

大工业电价是二部制电价,电费主要由二部分组成:

第一部分是基本电费,是按变压器的容量来收取的,不知你在什么地区,如果是华北地区,现在的基本电费电价是18元/KVA,你315KVA的变压器,每月应交纳变压器的基本电费315*18=5670元;

第二部分是电度电费,是按你的月用电量来收费的,如果你这个月抄的表走了N个数,则你需要交纳电度电费0.517N元;

根据国家规定,在100KW以上的用户,电费还要执行功率因数调节,当你的功率因数在0.9以上时,按一定比例,可以减收一定的电费,如果你的功率因数在0.9以下时,按一定比例,可以加收一定的电费,具体标准可向当地95598电力服务热线联系;

一般在不考虑加价的情况下,上面三项之和,就是你本月应交纳的电费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-23
功率因数=有功功率/(有功功率平方+无功功率平方)开根号
第2个回答  2008-07-04
上面说的很对,我想补充一点:根据你互感器的变比和变压器的容量判断;我想你的计量方式应该是高压供电,低压计量。这其中就有变压器的有功和无功变损要加到你的计费电量里面!对你的功率因素可能会有一点影响。
第3个回答  2008-06-26
学习一下!