ABB变频器ACS800怎么屏蔽2340报警

如题所述

第1个回答  2019-11-05
short
circ(故障代码2340,9.01
fw_1,bit0)在非并行连接的传动单元中检测到短路电流;输出电流过大;
确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。
在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07
int
fault
info显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否igbt的某相存在短路的情况发生?估计问题出在igbt模块或者aint检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。
第2个回答  2020-05-11
2340是短路故障,如此严重的故障是不能屏蔽的,因为威胁到整个系统和人员的安全。
可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。
1.
损坏的电机电缆或损坏的电机。
[1]检查电机和电缆的绝缘。
[2]检查电机绕组。
2.
内部故障。
[1]检查变频器内部没有外部物体。(粉尘)
[2]检查并更换IGBT模块。AGDR驱发板故障。
3.
参数设置不对(带制动电阻,
减速时报2340)
[1]20.05过压控制器应关闭
[2]27.01设为ON
[3]27.03到27.05的电阻参数要正确设置。