我这边施工过程中,梁两边是否需要加密,如需加密,加密区箍筋的间距是多少,我这边是二级抗震结构

如题所述

1、按照《抗规》,框架梁的梁端箍筋均需加密;
2、对二级框架而言箍筋间距小于100或者梁高的1/4就可以认为达到加密要求,具体的箍筋直径和箍筋间距可以看图纸,例如图上标注箍筋为A8@100/200,则箍筋直径为8mm,加密区箍筋间距为100mm,注意二级框架箍筋直径不会小于8mmm
3、加密区长度为1.5倍梁高和500mm的较大值
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-01
图纸上梁标有两种间距的就需要加密,一级抗震2倍梁高加密,2级以下1.5倍梁高加密!
第2个回答  2012-12-01
图纸上梁标有两种间距的就需要加密,一级抗震2倍梁高加密,2级以下1.5倍梁高加密!
第3个回答  2012-11-30
当然需要,梁高的1.5倍