钢结构厂房混凝土短柱的配筋怎么配?

依据在哪里?
真心求解!

轻钢结构(刚架)厂房才有短柱,钢柱脚是铰接,有轴力,无柱脚弯矩,在风荷载下有水平剪力。有抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于0.7,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。无抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于1.0,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-03
混凝土规范要求的最小配筋率?
那不考虑单侧的配筋率吗?
轻钢结构,有吊车,柱角刚接。

追答

混凝土规范要求的最小配筋率,对称配筋柱;轻钢结构,只有单轨电动葫芦吊车,不是梁式或桥式行车有刹车制动荷载。柱角刚接的照偏心受压柱计算配筋。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-03
依图配,一般来说短柱有很多都是全高加密箍筋的,不过要看图纸的!主要就是看清楚箍筋加密区域就好了!追问

图是我画的!

追答

晕 那你应该在图纸中画出的啊,你翻下图集,看下图集中配筋加密区是1米还是多少以内需要加密,你的加密区比这个高就OK了 什么图集我也忘了
望采纳!

追问

我说的是配筋,没有说只是箍筋,更没有说只是加密区。
呵呵
兄弟,你太忙了。

第3个回答  2012-12-03
钢筋混凝土短柱,上下线刚度比1/6,可以认为柱底是固接的(相当于柱子顶面),由于你上部是钢结构,下部是钢筋混凝土,下部矩形截面惯性矩乘以0.85即可,考虑塑性系数0.85
相似回答