用三菱FX2Na的PLC配个FX2N-4AD-TC温度控制模块和触摸屏配合做个可以调节的恒温PID程序。那个大侠会做,谢谢
最好带个实例看看 发QQ429037188,跪谢了

第1个回答  推荐于2017-09-28
三菱编程手册里面的PID指令介绍时有范例的。你先通过FROM和TO指令,读取你的4AD-TC温控模块的读取值,读到之后将之写入PID指令,你的温度设定值也要写入PID指令中,后面设定MV的地址寄存器,随后就是对照手册将一系列参数进行相关传送处理,比如比例,积分常数和积分时间,微分常数,微分时间,上下限,关键是参数要设置。
范例程序的话,我有个程序在公司里面,拿不出来,公司禁用U盘,外网也没有权限发邮件,可以的话,你先对照PID指令试一试。我的那个设备是将各种需要设定的全部写在了触摸屏上面,调试时看温度变化,整定效果,然后再对设定值进行相应的修改。追问

能给我传个电子版三菱编程手册吗?我手头的都不全。谢谢大侠,必采纳

追答

编程手册已经发给你了,注意看下!手册第296到309页是PID指令的详细说明和编程范例,请注意仔细阅读。我的程序在公司里面,实在弄不出来,不好意思!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-03
具体是用到哪个型号的模块?