施耐德的一个框架断路器和两个施耐德塑壳断路器K1,K2,K3三个断路器要做电气联锁能做?

要求是K1(框架CVS)和K2(EZD)塑壳平时有一号变压器供电,K3(EZD)塑壳由二号变压器供电。都有电时要求K1,K2合闸,K3不合闸。一号变压器断电时K1,K2断开,K3合闸供电。谁知道能用什么法式做电气联锁。EZD塑壳我查施耐德选型,加不了电操。不知道该怎么办呢!那位大侠指教下
我们采购已经采购呢EZD的塑壳~现在才发现设计阶段电气联锁没电操不了!我的思路是在回路的末端加接触器实现自动分合

第1个回答  2012-11-30
你把ezd换成ns就可以了,ns可以加电操
ezd只能实现自动分闸(装个mx分闸线圈),但合闸必须手动(无电操)
第2个回答  2012-11-27
说个思路,K1(框架),塑壳K2,塑壳K3,均有辅助触点和分励线圈,想个逻辑就应该成了。追问

施耐德的EZD加不了电操 怎么自动合闸啊?

追答

EZD的加不了电操,那你只能换一种了。现在对你的这个系统有点怀疑,一个变压器,相当于一段母线,进线开关用一个塑壳断路器??多大的负荷啊?

追问

塑壳的回路负荷只有150KW和135KW,并不大。只能增加其他的元件实现电气联锁。

追答

150KW和135kw的负荷,你看这个方案行吗?用塑壳断路器用于线路的保护,电气连锁用交接代替,怎么样?就是说K1为框架,K2为塑壳,下口用交接;K3为塑壳,下口用交接。这样就可以通过框架和交接之间的逻辑,实现电气连锁,而每段线路也均有塑壳的保护。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-12-04
用辅助触点跟分闸线圈配合,实现电气连锁
第4个回答  2012-11-27
K1用一幅常闭触电控制一下K3不就好了