桥架安装有哪些要求?

如题所述

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺

寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-27
(一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-28
1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开
敷设。
4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2
米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联
接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如
需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-01-26

相关规范有

CECS 31:2006钢电缆桥架工程设计规范

CECS 106:2000铝合金电缆桥架技术规程

GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

相似回答