无操作面板的西门子变频器如何调速

刚才写错了不是430,是420

无面板的变频器,如果你参数没有设过是无法进行调速的。你必须要对变频器进行基本参数设置后才可以进行控制。
当然一些大型的变频器可以用PC电脑联接专用的调试软件也可以进行调整。但必须是它有这个功能,否则。。。。。。。。追问

430型号的,能调不,如果可调如何调

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-14
没面板调速是可以,通过外接端子来实现控制。但没有面板没办法设参数,所以还是需要一个面板的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-15
通过通讯线连接电脑来调

drivemoniter
starter

等。。。

找个面板调试,调试完成后就不要了,调速有三种方法:

1)将需要的速度设置到变频器中,通过开关量切换来控制自己需要的速度。
2)通过模拟量输入来控制速度。
3)通过通讯板的数字通讯来设定速度。
第3个回答  2012-12-18
如果能跟PC端的监控软件通信,可以通过监控软件修改参数,更改为外部IO控制 就可以啦