西门子S7-300,CPU的Stop指示灯闪黄灯,触摸屏显示数据全是#号,什么原因,怎么解决,求回答

送电后CPU处理器,DC5V指示灯亮绿灯,STOP灯显示黄灯闪烁不停,触摸屏显示数据全是#号。求解决方法,谢谢!

黄灯亮是在停止状态,在停止状态的时候触摸屏没有通讯连接,显示####是正常的。看一下CPU的开关是否打在停止上,如果是就拨到运行位置。如果不是就拨下来再拨上去就可以了。如果还不好使就需要您提供详细的情况。追问

黄灯来回闪烁不停是怎么回事????
谢谢!!!!

追答

cpu已经停机,stop黄灯时cpu处于停止状态,拨动cpu开关至run状态时就是运行。cpu在停止状态是不工作,没有通讯连接,触摸屏不会有数据传送,没有数据通讯,数值显示就会出现****状态

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
通信不正常,是否有BF灯在闪烁,SF亮红灯?
1.如果是已经运行的系统突然出现,查线路
2.如果是你做的新程序可能组态没有做好本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-15
很有可能是内存卡出现问题了,格式化后重新下载程序后试试看
第3个回答  2012-12-25
是cpu复位请求,可能是mmc卡接触不良.拔下重新擦上,然后做一次mmc卡的复位.