PKPM布置悬挑板不闭合如图怎么办?

如题所述

没啥关系,荷载取大一点好了。
反正PKPM对悬挑板和边梁的受力计算本来也不准,你横竖都得自己再验算的。追问

悬挑板的自重程序会自动算么?我只需计算装修荷载?加上女儿墙的折算荷载?

追答

悬挑板的荷载是和普通楼板一起布置的,恒载和活载的取值方法和普通楼板没啥不同。
我之所以说算不准,是因为SATWE只考虑竖向导荷,而不会考虑板端传到梁上的弯矩。(不止悬挑板如此,所有板的弯矩都是不考虑的)
所以在配筋的时候你要心里有数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
首先是不差这点荷载,想准确可以输入虚梁
第2个回答  2012-11-22
可以不必建模的,梁的荷载适当加大点,自己手算下,直接在施工图中画挑梁以及大样就好了