弱电工程施工图纸和深化设计图纸常见问题,​附弱电施工图制图指引

如题所述

本文深入探讨了弱电工程施工图纸和深化设计图纸中常见的问题,旨在提高设计文件的质量。在智能化系统工程设计、施工图设计文件审查与工程项目施工图审阅过程中,存在一系列值得注意的普遍问题,本文将逐一进行解析。

建筑智能化系统工程设计的全过程中,包括方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。设计方案后需经过评审进入初步设计,初步设计后还需通过评审才能进行施工图设计,最终施工图文件需要接受相关部门的质量审查。在施工过程中,建筑装修或功能调整可能会导致对施工图的局部修改和完善。

然而,大量工程项目中,智能化系统工程的施工图设计由系统集成商负责。这种情况在建筑设计院完成建筑设计施工图后更为突出,系统集成商在方案设计中标后即开始进入施工图设计阶段,通常忽略了初步设计及其评审环节。这种做法导致设计文件质量不尽如人意,存在诸多问题。

首先,施工图设计文件往往在成套性和完整性方面存在问题。文件组成包括图纸目录、主要设备及材料表、设计施工总说明、平面图、系统图、原理图、弱电机房详图、弱电竖井详图等。部分项目在深化设计阶段,甚至在竣工图中缺乏实际安装、接线的图表,仅对建筑设计院的施工图进行微小调整或修改,这给未来管理部门的维修和扩展带来不便。

其次,图面质量不符合设计文件表达清晰的要求。图签栏不完整、工程名称和项目名称缺乏唯一性、图号编制顺序混乱、签字和日期标注不全等问题普遍存在。此外,设计文件还可能缺少会签,对建筑设计单位提供的建筑平面图未作适当处理,导致图面图形的摆放、线条粗细、图形符号和文字字体大小不一致。在图幅大小方面,一些单位使用A3图幅不当,未遵循标准。

在图纸目录、主要设备及材料表、设计施工总说明等部分,设计文件常出现工程名称、项目名称与图纸不一致、图纸名称与图纸不符、图幅与图纸不匹配、遗漏设计文件等问题。主要设备及材料表在完整性、设备技术性能指标的注释、数量准确性及设备型号标注上存在不足。设计施工总说明中,工程概况、设计依据、设计标准、设计范围、子系统说明等存在缺失。

平面图设计中,建筑物引入和出线管线标注不全、布点图例错误、桥架规格标注不准确、管线敷设方式未明确等问题频发。系统图设计深度不足,系统图往往被简化为示意图,缺乏详细信息。原理图不完整,缺失BA系统中机电设备的监控原理全面表示、风机和水泵监控原理图中的控制箱信息、变电所设备监控原理图、公共照明回路监控原理图等。详图中弱电机房和弱电竖井详图标注不全,尤其是尺寸标注和设备安装高度标注。

施工图设计中存在的这些问题,主要是由于设计人员对建筑设计的了解不足、对图面质量重视程度不够、知识面狭窄、对设计质量的理解不足、质量管理体系执行不力等原因导致。部分领导对设计工作重视程度不够,新入职人员未经专业培训便参与设计工作。因此,提高设计质量,确保施工图的精确性和完整性,对于保证工程项目顺利进行和最终质量至关重要。为解决这些问题,系统集成商和设计院应高度重视设计质量,遵循标准化流程,确保设计文件的全面性和准确性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜