关于柱钢筋在承台中的锚固,这个是本人在工程中遇见的。高手来回答下,谢谢!

补充下3级抗震,承台砼C30。
先个人阐述下:本人觉得25的三级钢3级抗震在这里抗震锚固长度25*37=925。本图中承台高一米,但由于桩锚入承台100,承台钢筋放在桩上部,柱钢筋在承台钢筋上,从中显然能得到25钢筋竖直锚入长度<925。所以觉得弯钩部分应该为15*25=375
同时即使弯钩150长度正确也应该是指平直部分长度,而不是外包尺寸。
细等高手指教

111

柱在基础中插入长度规范要求是竖向大于等于0.6个锚固长度 满足了这一点就只要插至底部加一个弯折6D和150取大值 具体看11G101-3第59页
还有钢筋一般弯折长度都是指外包尺寸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-07
根据《建筑桩基技术规范》
4.2.5 柱与承台的连接构造应符合下列规定:
1 对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。
2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90°弯折。
3 当有抗震设防要求时,对于一、二级抗震等级的柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.15的系数;对于三级抗震等级的柱,纵向主筋锚固长度应乘以1.05的系数。
竖向锚固最小值为25×20=500mm,案例中,竖向锚固长度=1000-100-25=875mm,满足规范要求。总锚固长度=875+100=975mm>37d×1.05=25×37×1.05=971.25mm;所以,设计满足规范要求。追问

但是本案例是单桩承台,图纸上明确表示是承台非柱直接接桩。你所说的20d的竖直锚固是针对多桩承台吗?还有我所说柱钢筋在承台上,补充下承台钢筋两个方向都是12的三级钢

追答

单桩承台规范没有明确规定,可以参照多桩承台进行设计。

本回答被网友采纳
相似回答