钢筋混凝土工程,基础梁浇筑完成三天后,才发现少做了一根框架柱 请问该怎么处理??

混泥土浇筑完几天了才发现少了一根框架柱

有基础梁,说明框架柱下是独立基础或桩承台。独立基础或桩承台上都预埋了与柱跟相连接的主筋。忘了浇混凝土,就连接好上部柱主钢筋,支模,补浇一根柱就是了。如果不小心将基础梁直接通过基础柱根部,占了柱根位置,可将该柱处混凝土凿除冲洗干净,支模、现浇50毫米厚与混凝土配比相同的水泥砂浆,再浇筑柱混凝土。操作时注意保持基础梁和柱跟预埋钢筋不被扰动过大,保证其平直和锚固。如果连独立基础或承台上的的柱根部预埋筋都忘了预埋,就只能钻孔植筋了。
如果是条形基础,那极可能不是基础梁而是地梁(俗称地圈梁),柱也不是框架柱,而是构造柱。这个影响要小一些。可以凿开地梁混凝土,让构造柱在地梁内生根,重新浇好混凝土,也可在地梁上植筋,让构造柱生根。须注意的是,构造柱一般还会埋有与墙体拉结的预埋拉结筋,不要忘了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-05
这是重大事故!!
必须该返工重建。越早返工越好,否则,任何补救办法都会带来隐患,千万别打这种主意。
除非是自家的私人工程,否则,业主,设计单位和监理单位都不可能为你开绿灯的。
第2个回答  2021-06-05
将与框架柱相连接的梁的节点处混凝土剔凿除掉,然后安装框架柱钢筋,必须保证钢筋锚固长度,梁的箍筋加密,经核验符合图纸要求,重新浇筑混凝土即可,注意处理好混凝土接槎位置。
第3个回答  2021-06-05
这时可以采取补救措施。将框架柱钢筋通过植筋方式锚固在基础内,要满足锚固长度和连接强度。混凝土柱底做好打毛处理。然后绑扎钢筋、支设模板、浇筑混凝土。
第4个回答  2021-06-05
将需要立柱子的部位混凝土剔除,露出基础梁钢筋后在上面绑加强柱子筋,然后再浇筑高一个强度等级的混凝土,特别要加强梁柱节点部位振捣。
相似回答