88问答网
所有问题
10KV高压电缆1000米长,到500KVA变压器,选用多大平方的高压电缆?
10KV高压电缆1000米长,到500KVA变压器,选用多大平方的高压电缆?10KV高压电缆1000米长,到500KVA变压器,选用多大平方的高压电缆?
举报该问题
推荐答案 2017-11-27
10kv侧额定电流28.87A。不预留裕度不扩容,不考虑机械强度采用直埋选yjv22-3*25mm2电力电缆可满足要求。满载时末端电压损失约42v。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VaMgVcaVSBtKMcBc1S.html
其他回答
第1个回答 2017-11-27
使用铜线的话,35平方的就足够了。
相似回答
10KV高压电缆1000米长,到500KVA变压器,选用多大平方的高压电缆?
答:
选用铝芯
高压电缆
面积不得小于:50平方毫米
500KVA
箱变
,1000米电缆,10KV
铝芯
高压电缆
应该
选多大的?
答:
是一次还是二次侧,如果是一次侧按照10KV额定电压的话,
35平方铝线就可以
。
500KVA变压器10KV高压
进线
电缆
应为
多大?
答:
根据公式S=1.732*UI,可得高压测电流差不多30A,因为变压器有一个合闸冲击电流,是额定电流的5-7倍,
所以应该选用70平方的比较合适
。
500KvA
.
10Kv变压器
.
高压
侧
用多大
截面的
电缆?
答:
用35平方
,现在新规规定,高压最小用电缆为35平方
比如一个
500KVA的
台变,电压等级为
10KV,
如果选择它的高低压侧的
电缆
截面...
答:
500KVA的变压器,
二次电流约750A左右
,选择
低压侧的电缆截面最小在400平方。才可以达到供电要求。高压侧选用选择35高压铜芯
电缆线
或50平方铝芯电缆也可以满足供电要求。要是考虑变压器过载等因素低压
电缆选择
还要上一个阶梯。
500kva的变压器用多大的电缆
答:
如果是
10kv
/0.4kv双侧配变
,500kvA
额定电流一次I=S/1.732U=500/1.732*10=500/17.32=28.9A二次I=S/1.732*0.4=500/0.6928=722A.导线
选择高压
侧应首先考虑机械强度,因此不宜小于70mm2。二次侧安全过流、供电距离、末端电压降、有功损失、机械强度等综合考虑,如果地埋还应考虑温升。地埋...
500KVA变压器高压
侧用多粗的
电缆
答:
500KVA的变压器10KV高压
侧电流28.86A,建议选用铝芯35平方。如果高压侧是6KV电流48A。用铝芯35平方也可以。
500KVA变压器
配
用多大的高压
线?
答:
500KVA变压器
应该配用
10KV的高压
供电,额定电流:I=S/1.732UcosΦ=500/1.732/10/0.8=36A 距离如果在几百米范围
,选用
16平方毫米的铝线。距离如果在几公里范围,选用25平方毫米的铝线。距离如果在几十公里范围,选用50平方毫米的铝线。同样的距离,选用的截面积大,损耗越小。同样的截面积,距离越短...
大家正在搜
400KVA变压器高压电缆用多大
630kva变压器用多大高压电缆
400变压器用多粗高压电缆
2000kva变压器高压电缆选择
1430kva变压器的高压电缆
2500变压器高压电缆
500kva变压器高压电缆
变压器容量高压电缆配电表
变压器怎么配高压电缆
相关问题
l6OKvA变压器用多少平方高压电缆?高压1OKV,距离1O...
500KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大?
两台1000KVA变压器 10KV电压,需要多大电缆?
500KVA箱变,1000米电缆,10KV铝芯高压电缆应该选...
从10KV高压到1000KVA变压器有200米,连接需要用多...
两台500KVA变压器需要多大电缆
现有一台500kv的变压器,10kv高压线路采用多大的电缆?
500的箱变,1000米,10KV铝芯高压电缆应该选多大的?