380V电接220V电表怎样计算耗电量?

一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?
接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~
如果用一相上的300/5的互感器,那计算公式应该是怎样的呢?

按规程是不能这样接的,不准确,要用一快3相电度表或3快单相电表来接。
如果要接,先测量三相电流和三相电压,取电流和电压中等的哪一相来接,这样接比较合理,最接近实际用电量。
你是80KW的电动机,肯定要用互感器,150/5或200/5最合适,没有300/5也将就。
如果用300/5的互感器,接入互感器和接入电压线圈的,一定要是同相,火线零线接入电压线圈,互感器二次线接入电流线圈,这块电表的当月指示数减去上月指示数乘300/5就得一相当月用电量。一相当月用电量乘3就得三相当月用电量(总的用电量)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-05
电压表用二根引线跨接在其中一根相线的两端上,可测得该线上的线路压降,再除以该线的电阻,可得到该相电流,再乘以380,就是一相的用电功率;再乘以3也就是该电动机的用电总功率了!电压表用万用表的交流10伏档(220伏表要求精确度在5伏以下);4方线每10米电阻约0.015欧,6方线0.007欧。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-04-06
利用已知倍率的电流互感器把80KW电动机的电流变为小的可以用220V电度表计量的电流,计算时把电度表的差数乘以电流的倍率再乘以电压,再乘以3,就知道电动机的实际的用电量了,但是这样的话当三相符合不平衡或者说三相的功率因数不一样的话就很难的出正确答案了/
第3个回答  2008-04-04
可以是可以,但他是记了一相的电流,需要乘三(不准确,因为电流不一定平衡)还需要电流互感器,计算是表的数字乘三在乘互感器的倍数
第4个回答  2008-04-04
80kW 电动机功率太大,需要加互感器,接220V的电表不合适 --- 因为电动机是3相的,220V的电表是单相的