在封顶层中wkl面部筋能直锚剪力墙中吗?有依据吗??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-14
当屋面框架梁顺着墙肢布置时,WKL纵向钢筋锚入支座(墙肢),当然是直锚。(直锚是普通混凝土结构受拉钢筋锚固的首选,不需专门的依据);
当屋面框架梁丁着墙布置时,墙肢必有边缘端柱,以边缘端柱为支座,端柱的尺寸常常不满足直锚条件,当然只能弯锚,(≥0.4LabE+15d)。不需专门的依据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VaMKKMBcgVMctaaB1S.html
其他回答
第1个回答 2018-06-14
幽工作组幸w
相似回答
WKL
面
筋可以直锚吗?
如果是大于2米的
剪力墙
是支座 弯锚要弯道那里?
答:
WKL面筋不可以直锚
。弯锚要弯道: 纵筋内侧。WKL---屋面框架梁 KL---框架梁 框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框...
屋面框架梁
WKL
支座为
剪力墙
时
可以直锚吗?
此时墙是
封顶
的且是长墙...
答:
不可以
,封顶钢筋不仅要满足锚固长度必要满足一定的锚固长度的需要,所以封顶的那几种做法必须要满足其中的几种组合,一般是根据钢筋的直径大小、施工难易程度等综合性条件而定,你说的满足锚固长度是万万不可!我们在平法图集里容易自我感觉如何,其实这都是你犯错的前奏,任何的节点都必须从图集出发而不是...
屋面框架梁
WKL
支座为
剪力墙
时
可以直锚吗?
此时墙是
封顶
的且是长墙...
答:
可以直锚
当墙顶有压顶筋或墙顶暗梁时直锚就可以了如若不然最好把梁四角筋伸至墙对面且布置箍筋
钢筋结构
WKL
上部钢
筋可以直锚?
答:
WKL面筋不可以直锚
。弯锚要弯道: 纵筋内侧。钢筋锚固的原则:1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);2、受力纵筋在端支座的锚固...
WLLK在
顶层剪力墙
内是如何做的?
答:
应该按
剪力墙
墙身在屋面的锚固构造及LAE做。 2、剪力墙屋面的KL按照
WKL
做,即面筋伸到KL底部。 从理论上是可以的。 但是这里是剪力墙结构,墙的截面小,就将柱的钢筋伸入到梁中更合适,否则在柱梁节点域内钢筋过密,会影响砼的质量。 另外,两种受力是一样的。设计有规定按设计,没有可以自行选用...
...屋面层的
WKL
和LL是否
在剪力墙
暗柱支座位置
直锚?
答:
按框架梁做法,次梁搭在主梁上,穿过
剪力墙
的说法是不对的 按照图集,最正确的做法是屋面
WKL
伸入边柱弯锚(03G101第55页做法)至于你说中间的WKL,在03G101第54页中“纵筋在端支座
直锚
构造”中,满足条件即可直锚,至于连系梁LL,在03G101的第51页2中可以找到答案,穿过暗柱边缘开始直锚,满足36D的...
封顶
了
wkl
梁锚固长度
答:
剪力墙
水平
筋锚
固长度1、如果剪力墙水平筋锚的头部是框架结构时,那锚固长度为Lae,如果锚固长度不够的话,可以打弯处理,增加长度,长度为15d,外侧水平筋弯长度为0.8Lae,对于转角位置,那外侧水平筋应弯折长度为0.8Lae。2、如果剪力墙水平筋锚的头部是暗柱,水平筋要伸到暗柱竖向钢
筋里面
,并增加...
WKL
端支座一边为
剪力墙
,上部纵筋怎么锚固,
直锚吗?
钢筋是三级16,抗震...
答:
参考屋面框架梁与边柱的连接锚固。
直锚
肯定不行,锚固长度不能低于抗震锚固长度。这个节点,按道理讲应该至少设计一个暗柱。
WKL
的支座弯矩,可能引起
剪力墙
局部损坏的。
大家正在搜
水池剪力墙竖向筋封顶锚固
屋面梁上部纵筋可以直锚固吗
剪力墙暗梁直锚可以吗
剪力墙梁钢筋锚固长度
wkl上部钢筋锚固长度
wkl上部钢筋锚固长度怎么算
屋面悬挑梁上部筋锚固长度
屋面框架梁上部钢筋锚固长度
wkl的上筋锚固长度
相关问题
钢筋结构WKL上部钢筋可以直锚?
WKL端支座一边为剪力墙,上部纵筋怎么锚固,直锚吗?钢筋是三...
屋面框架梁WKL支座为剪力墙时可以直锚吗
WKL面筋可以直锚吗? 如果是大于2米的剪力墙是支座 弯锚要...
剪力墙封顶wkl锚固做法
wkl在中间剪力墙两端面筋配筋不同时,墙长3米时锚固怎么锚
剪力墙结构WKL的上筋在端柱锚固长度够时是否还弯锚