高压线是如何区分相序的

如题所述

高压电中,采用三相制,三相电指电压幅值相等,角度互差120度的三个电压通过三根火线向外供电的方式,这三相分别叫A、B、C,其中A超前B120度,B超前C120度,C超前A120度,此为相序。三相电的原理主要与发电厂汽轮机的接线方式有关,汽轮机转子旋转切割定子磁力线产生感应电,从定子端出线引出大小相等、角度互差120度的三相交流电

电力系统故障分析中,有时会提到电流正负零序的概念,在相量图中,ABC三相正序时逆时针排列,逆序时顺时针排列,零序时没有相位差。正负零序的概念有助于分析电力系统故障时电流的情况,它的原理是通过数学方法计算得出(主要是傅里叶级数)。

扩展资料

三相系统中规定B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度,所以有相序的问题。A,B,C三相分别用黄,绿,红表示。不同相之间由于有相位差,也就有电压差,不能接在一起,如果办公楼等地方引入了三相电但又是单相电器为主的地方就要注意了,千万不要随便把两根火线接起来,一定要保证同一相才行。至于相序的问题是否重要就要看具体的电器了,如果是电热设备就无所谓,如果是电动机就不行,相序搞错了电机转动方向就相反了。

ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。相序可以用相序仪来测量,也就是先假定一个是A相,然后判断出B和C。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-16
A相黄色,B相绿色,C 相红色。面向施电方最左边为A相。。。这样严格按相序接电机就可以保证一次接好转向。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-15
10KV线路,如三角形架设:面向负载侧,上方一根是A,左手是B,右手边是C。如水平架设:面向负载侧,左手边起A、B、C顺序。如垂直架设:从上往下A、B、C。 如果有四根线,那么最最上方的一根是避雷线(水平架设时可能上方有两根)。
  1KV及以上的电压称高压.高压架空线路是没有零线的.都是三相三线制.高压架空线路目前我国的电压等级一般有:6KV 10KV 35KV 110KV 220KV 330KV 500KV,750KV超高压输电线路我国正在研制中.35KV以上高压线一般都在电杆(塔)顶上装有避雷线.它们的相序一般中间的是B相,一般面向线路大号侧左手边是A相,右手边是C相。
第3个回答  推荐于2017-10-13
