跪求地热清洗后还是不热可怎么办好,真正懂的进,

我家是门市,左右邻居屋里都挺热的,唯独我家冷,屋子的前半截地面摸着不热,后半截温的,进水回水个三根管,因为进水管摸着都热,所以现在将回水管编号,将距门口最近的编号一号管,中间的为二号管,离门口最远的为三号管,现在摸着进水管很热,回水管是温的,将回水管总阀关了,再将二三号回水管阀门关了,放出一号管的水是凉的,水清。放一会有两大盆后还是凉的。昨天清洗的地热,可还是没效果,也不知道怎么回事,清地热的师傅说一号管的阀门里面都是锈,得换,因为看他也不是很专业所以不知道是不是那根管的阀门的问题,所以请专家帮我分析分析,谢谢
我家邻居左边没交取暖费,右边的那家很热啊,这有影响吗

1、角阀与地热链接处螺丝松脱:螺丝松脱的现象经常出现在分水器的上下杠接口处、角阀与主杠连接处、角阀手柄处、以及排气阀的顶端和根部。遇到这些问题应该聘请专业人员上门解决。

2、开关不灵活:经常开关地暖使开关不灵活。有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能并且会耗损地暖的开关。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,所以无须经常开关。

3、地暖管内有积气:由于地暖管内聚气而造成水循环滞流,影响采暖效果,可以去调节设置地暖排气阀,每组暖气片尾部均安装手动放气阀,放气时动作要小,以防拧断,缓慢拧动排气阀,放气直至出水为止。

地热使用注意事项

地暖供水系统有很严格的限制,一般要求水温不超过60℃,工作压力不超过0.8Mpa,否则供暖管道很容易因水温高、压力大而出现爆裂危险,缩短地暖的使用年限。

地暖初次使用时,使用集中供暖热源的用户在试水期间应尽量关闭主阀门,以免供热企业冲刷管道的杂质异物流入自家地暖系统,后期需慢慢调节进入系统的水流量,尽量缓慢提升温度,以保护供暖系统和地板。

以上内容参考  百度百科-地热人民网-家庭供暖方式的分类?家庭供暖的注意事项?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
把进水阀门、回水阀门都关闭,将回水端各支管卸下,慢慢打开进水阀,观察各支管水流情况,如果出水流畅,说明管路及进水阀没有问题,要是出水缓慢,说明进水阀堵塞,要是个支管出水不一样,那么出水慢的管路堵色。上面检查都没为题的话,开始检查回水阀,慢慢打开回水阀,正常情况是出水流畅,出水缓慢的话是回水阀堵塞。根据你说的情况,两个阀门有堵塞原因比较大,因为单一支路堵塞不会影响其他支路发热。而多条支路同时堵塞情况比较少。追问

对 虽然一号管不热但是其他两个管还是热的,这么说就是进水和回水阀门有可能堵了,那怎么清理阀门呢,谢谢你帮到我

追答

有两个支管热,说明阀门问题不大。可以先关闭进水、回水阀门,然后把一号管回水端卸开,慢慢打开进水阀门,看看用进水压力能否把一号管疏通。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-19
前提是三个管路全部通畅:你家的是三路的地暖,估计应该面积不是很大,进水端叫分水器,回水端叫集水器,多采用不锈钢和黄铜制造,生锈的可能性不大,影响应该也不大,管材一般采用聚乙烯管材,三路分别有调节流量的阀门,也有带流量计的,因为三路在地下盘绕长度和弯路不同,会造成各管路阻力不一样,所以你可以把分水器端不热的那根开大加大流量,其它热的减少流量,使三个管路流量平衡。如果还不行可以加装循环泵强制循环。
第3个回答  推荐于2019-06-13
1、2、3号小阀里面上锈了地热清洗公司应该给清洗的,把小阀芯透一透就解决了,一般清洗地热应该清洗 地热管 过滤器 小阀 最后检查进回水大阀流量是否够(具体做法是,把回水杠堵头那一端的堵拧下来换上个6分阀,把进水关上,用这个阀放水,注意观察流量,然后再把进水阀打开,回水阀关闭,再用6分阀放水,观察流量,如果进回水流量都很大,证明没问题)

注:因为你邻居都很热,所以排除循环的问题!!问题在你家屋里!建议把小阀用螺丝刀捅一捅
第4个回答  2012-12-19
  这个还用问吗?不循环,循环不畅呗!地暖不热,清洗不是主要原因!在地暖不热的前提下,先说说你家多少度吧!有二十度没?不低于20度就可以了,要是想多活几年不要说达到你说的那样不需要盖被子!大冬天的怎么的也得盖点被子,不能说盖过去的那种很厚的被子,薄被子肯定是要盖的!人要顺应四季的变化!气候异常都会有灾害,人也是一样,冬天要是和夏天的温度一样那肯定得病!我家的暖气白天都是关的,晚上回来才开!
  你家的主要原因是循环不好!建议找修地暖的师傅检查一下,排查故障,还你们家一个温暖的冬天!
  望采纳,谢谢!