电力输电线路中说的双回路和双分裂线路是怎么回事?

请大侠解释电力输电线路中说的双回路和双分裂线路是怎么回事?是一种形式的两种说法吗?

双回路和双分裂线路是两种完全不同的概念,

双回路指的两个变电站之间用两回输电线路连接,在野外或对供电要求高的地方通常使用两条独立的单回路组成,命名一般是XX甲线、XX乙线(XX I回、XX II回),在市区和线路通道狭窄的地方就会两回(多回)线路都挂在同一基铁塔上,叫同塔双(多)回路线路,并会在相应的横担上涂抹不同颜色的油漆用来区别不同的线路。
因为交流输电线路一回会有3相,双回就是一共有六相。但500KV和800KV这两个电压等级的有直流输电线路,直流的就是一相(在专业上叫极)就是一回,像±800kV向上线,±500kV三广线虽然塔上只有两相导线,但它算是双回路线路。
分裂导线:每一相只有一根导线的是单导线,有两根就是双分裂,有三根就是三分裂导线,依此类推,据我所知,目前国内最多是八分裂的。
单导线用在110kV及以下的线路(部分旧的220kV线路也在使用),双分裂用在220kV线路上,三分裂导线多用在西北电网的330kV线路上,四分裂多用在500kV线路上,六分裂用在750kV线路上,八分裂用在800kV线路上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-29
是两种完全不同的概念,我复制自己以前的回答吧:

双回路指的两个变电站之间用两条输电线路连接,有时两条线路都挂在一基铁塔上,叫同塔双回。目测的话,输电线路一回有3相,双回一共有6相。依此类推,还有三回、四回等。
每一相只有一根导线就是单导线,有2根就是双分裂,有4根就是四分裂导线。
不知道这样你理解了没,不清楚可追问。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-06
双回路和双分裂线路是完全不同的慨念。
双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。
对供电可靠性要求高的负荷或地区重要变电站,均采用双回路供电,当其中一个电源因故停电,另一个电源马上投入继续供电或两个电源并联供电。
双分裂导线是每相的导线数用2-4根。
分裂导线一般是将每相导线用2-4根截面较小的导线组成,分导线间相距0.3-0.5米,可以起到相当于增大导线直径的作用,比总截面相同的大导线抗风能力强,温度低,过电能力强。
第3个回答  2017-12-29
直观一点理解,每一个回路,意味着这是一条可以单独控制,保护,测量的输电线路。在变电站中配置了断路器,电流互感器,电压互感器等设备来满足这些要求。
双回路,就是有两条这样的回路。将电厂连接到电网,或者从电网用两条回路向用户供电。都是为了提高可靠性的。
双分裂指的是回路上使用的导体型式,当输电线路采用架空线时,根据输送能力,电压等级需要选择合适的导线截面来满足载流量和电晕,噪声的要求。但是单根导线截面如果过大,一方面浪费材料,另一方面导线太粗也会难以施工。所以存在扩径导线,以及由普通导线组合成分裂导线,分裂导线可能存在双分裂,三分裂,四分裂,六分裂和八分裂导线。
综上,双回路是电气系统意义上的电气通路,双分裂是回路上应用的一种导体型式。不是一个概念。
第4个回答  2012-12-12
双回路就是两条起、终点完全相同的输电线路,其中还有一种叫同杆(塔)并架双回路,是指采用双回路杆塔,将两条线路架设在同一基杆塔上。
双分裂是双分裂导线的简称。指同一相导线是由两棵导线组成的复合导线,有水平排列和垂直排列两种结构。常见的还有三分裂(倒三角)、四分裂(正方形)、六分裂、八分裂等等。