如题,工厂只能做出380V,3相,50HZ的设备,但是国外客户当地的电压是440V的,是否能将客户当地的电源配一个变压器,输出成380V的电源,然后使用该设备,请问是否可行?
如果可以,请告知应该挑选什么配置的变压器呢?
这个电源是440V,而用电设备是380V,相和频率都相同的,这时,可用相应功率的初级额定电压在440V及以上的三相自耦调压器,将电压调到380V进行使用。
如果说没有同规格的三相自耦调压器,也可用单相220V相应功率的自耦调压器进行适当的联接使用,具体为每两个为一组串联(第一个尾和第二个头相接,这样一组中的第一个头为热端,第二个尾为0端)接成星形接法,见图:
调节每组第一个的可调电压到规定值380V(对0电压为220V)就可使用了。
该设备有2个电机,电机功率是1.1kw*2个。这样的一般要多大的成本?
追答1.1KW2个,也就是2.2KW,那么稳压器容量就需要6KVA左右,这个成本应该比较低,有需要的话具体再咨询相关厂家。咨询前了解好当地的电压变化范围。
本回答被提问者采纳