88问答网
所有问题
消火栓模块中的2根起泵线与2根起泵回答信号线与中间继电器交流接触器之间怎样接线来控制消防水泵的启动
求高手实物图片求解
举报该问题
推荐答案 2013-08-09
起泵线接在中间几点的线圈上,2根起泵回答信号线接在一根接在交流接触器的常开上另外一根接在线圈的负极上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVtKtSBac.html
其他回答
第1个回答 2013-05-27
模块的两根控制启动线接中间继电器线圈,然后使用中间继电器常开触点控制交流接触器启动。
反馈线接到接触器的常开触点,接触器吸合后触点闭合给模块接触器已经吸合的信号。
追问
您有实物图片吗?
追答
没准备实物图,找个维修电工帮忙按照上面的接一下就行。
第2个回答 推荐于2016-05-08
起泵线接在中间几点的线圈上,2根起泵回答信号线接在一根接在交流接触器的常开上另外一根接在线圈的负极上。
大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。
相似回答
消火栓
按钮
起泵线和
点灯
线接线
方法
答:
1、目前多数国产设备都有厂家生产的消火栓按钮,接线方式:2根信号总线、2根启泵线、2根启泵反馈灯线,规范要求
消火栓泵
启动后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式
中的信号线
不能省,另外3根是在2根启
泵线与2根
灯线做的文章,启泵线的1根与灯线的1根共用接+24V成为1根,当按下按钮...
消防栓
按钮
怎样接线
答:
赛科火灾报警按钮HM-2型, 如题,该型号设备为报警按钮 俗称手报,该设备常规自带电话接口,其接线方式为4线制,2根为
信号线
,2根为电话线。如果确定你的设备为
消火栓
,切4线制,估计是老规范下,未设置直接
起泵线
,其设备也属于非编码,由双绞线串联接入通用输入模块,另一个双绞线为24V电源开关线...
中间继电器和接触器如何
连接的
答:
中间继电器
原理线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合。中间继电器工作原理
和交流接触器
一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。中间继电器的基本结构和工作原理和接触器完全相同,不同的地方就是中间继电器的触点组数...
消防栓
有
信号线
、启
泵线和回答线
在这三种线中那种线是电源线。
答:
共1根,电源线、
起泵线
各2根同管敷设,起泵线并联接按钮起泵端子z,电源线接指示0灯或(+、-)端子g、
信号线
接按钮另一g常闭触点或(S+、S-)端子f。 按钮有普通型和编码型两种,前者依第一t种接线,且需加编码模块,后者按第二f种接线即可。w酢zy小κnォ摹d ...
中间继电器接线
方法
与中间继电器
的原理
答:
2.增加接点数量 这是
中间继电器
最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个
接触器
的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。3.增加接点容量 我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来...
中间继电器与交流接触器
是
怎样接线
的控制水泵的起动,求实物图片_百度知 ...
答:
实物图片如下:控制水泵启停用一个
接触器
即可。水泵简介:水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、...
依爱
消火栓
报警按钮需要几条线?求解
答:
回答:依爱的
消火栓
有两种,EI6022和EI6023。 EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵; EI6023有留个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵,RUN+、RUN-是运行反馈(24V有源输入)。
求用1个
交流接触器
,
2
个
中间继电器
,2个按钮,1个浮球和水泵自带电磁阀实现...
答:
1、水泵控制使用表控TPC4-4TD的控制器很适合。2、水位控制需要在表控的输入端接水位浮球的接点,根据水位高低来打开或关闭水泵。下图是接线图可以参考:你参考一下上图,这是通用
的接线
图,根据你的需要接线即可,输入端和输出端不需要的不用接。
大家正在搜
消火栓启泵线怎样接
泰和安消火栓泵多线模块接线图
消防多线启泵接线怎么接
消火栓泵直起怎么接线
消火栓多线盘启泵原理接线图
消防泵多线启泵接线图
消防泵直线启泵接线图
消防泵多线启泵需要几根线
消火栓直接启泵线
相关问题
消火栓模块那两根起泵线跟中间继电器怎样接线来启动水泵的,它启...
消火栓模块的2根起泵线听说是接到消防起泵控制柜其中有一根是不...
消火栓模块的2根起泵线接到消防控制柜中,是不是一根接24V电...
消火栓模块有4根线接到泵房中,其中2根是不是24V的正极和负...
消火栓按钮起泵线和点灯线接线方法
消火栓模块内部24V直流电源是怎么来的,是怎样启动水泵的
如图所示这是一个中间继电器和接触器,其中中间继电器159为一...
消防起泵按钮怎么接线