STS是什么意思

如题所述

STS的意思是静态转换开关。

STS静态转换开关

    介绍:

    TS静态转换开关(StaticTransferSwitch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS静态转换开关(StaticTransferSwitch)采用先断后通(BreakbeforeMake)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。

    应用领域:

    广泛应用到数据机房、通讯机房、电力行业的自控系统、石化工业的供电系统、智能楼宇的自控和安防系统等,以及其他对供电中断非常敏感的重要设备使用场合。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-03
为您的重要负载提供可靠的连续供电
当今越来越多的用电设备诸如:电脑、服务器、仪器仪表、控制系统等等,都需要高可靠度的不间断电源供给。数据中心、银行、证券公司、医院、机场、重要的工厂生产过程控制都在采用UPS电源作为供电设备。而MS系列静态转换开关(Static Transfer Switch)正是将一种更加可靠和灵活的“分布式供电”的概念提交给这结有着重要负载的用户,把传统的所有负载都挂在一个电源或一个大型转换开关上的供电方式,改进为分散的、“化整为零”的供电方式,使负载设备供电安全的连续性和可靠性提升至99.99%。
真正实现冗余的双路供电
MS系列静态转换开关是为具有两路相互独立的供电电源的重要负载设备设计的,它可以一年365天,每天24小时对回路进行监控并适时转换,以防下列意外的发生:
1.某一供电回路故障、断电、(例如:UPS的逆变器故障、线路短路或跳闸等)
2.用电设备上游保护设备的误动作或误操作
3.同一电源下负载过大或其他设备的故障、短路引起的电源扰动,甚至断电。
MS可以迅速地将负载转换至另一路电源,这一转换过程根据要求将在5毫秒(H级转换)或20毫秒(N级切换)内完成,确保您的数据安全和设备安全;这样分散的转换对整个系统的影响将会很小。

多项先进技术的引用
MS系列静态转换开关采用了多CPU检测监控和电源软加入等多项独特的新技术。从而保障了开关转换的快速性和可靠性,同时也可以避免非同步电源之间转换给负载带来的有害冲击。“先关断,后闭合”使两路电源间无重合,避免了环流或任何故障在两路电源之间互相影响,从而保障转换是瞬间的,相互独立的和不影响负载正常工作的。
简单的安装和操作
MS体积小,重量轻,有19寸机架、小型箱式和柜式三种结构。
1.将MS就近安装于机架或放置在机房靠近重要负载的附近,接好电源线即可使用。
2.MS可根据电源状况在I与II路电源之间进行自动切换,也可以人为的手动我把供电回路(例如:当需要减少当前供电回路的负载时)。
3.龙好简洁的操作界面,开关工作状态一目了然,手动操作方便,保险丝更气急败坏我须打开机箱。
4.多种报警指示灯显示:公共报警、开关高温、过电流、熔丝断开、禁止转换等。蜂鸣器及静音按扭。
5.可以提供开关、报警接点给远程监控或楼宇管理系统(BMS)
6.RS485通讯接口是选装的。
7.可以根据需要选装手动旁路转换开关,当开关维修时保持向负载供电。

MS把先进的技术,完善的设计,精湛的制作和令人信服的价格融入静态转换开关,呈献给我们的用户,使分布式供电从概念走向普遍的应用成为可能。
第2个回答  2014-04-06
Static Transfer Switch(STS)又称静态转换开关;为单电源的电子设备(负载) 提供双路供电。保障供电不间断使用,可混合市电+UPS;或者双UPS;或者双路市电使用。采用先断再通防止电力环境干扰,任意2路之间切换时间在5毫秒左右,同时可以具有稳压、滤波等功能;绝对保障了精密电子设备的稳定供电需求。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-22
科学(Science)、技术(Technology)、社会(Society)的研究简称为STS研究
第4个回答  2013-06-04
静态切换开关