三个单相表 接三相电 不进零线 后果如何?为什么? 又为什么电表不烧?

谢谢您

“三个单相表 接三相电 不进零线”----如果零线位置都悬空,三个表因为没有电压输入都不工作;若三个零线位置并接到一起,且三个表是同样的,将构成三相星形平衡负载,每个表得到的都是相电压(220V),都正常工作。
得到的电压没有超过正常工作电压,当然不会烧。追问

有原理图解吗?影响计量吗?能计量多少? 请发8 1 9 2 0 2629 谢谢您

追答

不接零线就是上图11端子与零线切断,采用同一型号的电能表对总用电量计量影响不大,但对每相用电量会有一定误差。

能计量多少由电流互感器互感器变比确定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-21
在绝缘都做好的情况下你的负载无法运行 应为没有产生压降
电器设备烧毁一般是电流超出额定值 产生电流的前提是形成闭合回路 你零线没接没形成闭合回路所以没电流 在所有就烧不了表追问

有原理图解吗?影响计量吗?能计量多少? 请发8 1 9 2 0 2629 谢谢您

第2个回答  2013-05-22
属于偷电行为电表不会走。因为工作零线电压没有