如题所述
这好像不是干扰 因为485是办双工的 收发接一起 是不是通信回波?
你 调整一下波特率试试
我问过对方工程师 他说波特率设9600不用动 而且我接受10个数据 前3 4个很不稳定 后面的都基本不会跳的
如果你称重模块是用RS485直接和PLC通讯的话,你 重点查称重模块的电源,,还有485线不要太长,最好用带屏蔽的专用线
线就三十公分 称重模块电源有什么问题呢?
最好用带屏蔽的专用线 电源稳定瓦,与交流接地隔离,