三菱FX1N和一个称重模块RS485通信问题,反馈的数据有时对,有时不对,求回答!

如题所述

一般是要求PLC 0V 连接传感器 0V 连接模拟量模块 0V 与外部(交流)接地分开

这样干扰就基本没有追问

这好像不是干扰 因为485是办双工的 收发接一起 是不是通信回波?

追答

你 调整一下波特率试试

追问

我问过对方工程师 他说波特率设9600不用动 而且我接受10个数据 前3 4个很不稳定 后面的都基本不会跳的

追答

如果你称重模块是用RS485直接和PLC通讯的话,你 重点查称重模块的电源,,还有485线不要太长,最好用带屏蔽的专用线

追问

线就三十公分 称重模块电源有什么问题呢?

追答

最好用带屏蔽的专用线

电源稳定瓦,与交流接地隔离,