电工电线计算公式是什么

有无公式的?

没有公式,但是有口诀。

电工电线铝电缆的安全载流量口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。


口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4;


口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推;


口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算;


口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

扩展资料

①电流有效值计算方法:电流的有效值应该从电流产生的热效应来考虑,总的热是 I^2*Rt,,R是电阻,t是产生这么多的热所用的时间,公式里面的I 就是电流的有效值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-31

没有公式,但是有口诀。

把直流电和交流电通过两个相同电阻器件,如果在相同时间内它们产生热量相等,那么就把此直流电电流作为此交流电的有效值,求有效值时需求产生的能量然后在相同的时间产生相同能量所需电流,正弦有效值为最大值/根号2。

电流有效值计算方法:电流的有效值应该从电流产生的热效应来考虑,总的热是 I^2*Rt,,R是电阻,t是产生这么多的热所用的时间,公式里面的I 就是电流的有效值。 

电工计算注意:

    利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数;

    利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率,式中,N——测量的电度表圆盘转数;K——电度表常数(即每kWh转数);t——测量N转时所需的时间S;CT——电流互感器的变交流比;

    在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率。

参考资料:电线电缆 百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-18

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三五乘以三点五,双双成组减点五。

条件变化加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出,而是通过截面乘以倍数计算得出,倍数随截面增大而减小。


“二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8   6*7   10*6    16*5   25*4. 


“三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3   ( 95----120)*2.5   (150---185)*2,依此类推。  


“条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C    °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。


导线截面积与电流的一般铜线计算方法是:


2.5平方毫米铜电源线的载流量--28A。


4平方毫米铜电源线的载流量--35A 。


6平方毫米铜电源线的载流量--48A 。


10平方毫米铜电源线的载流量--65A。


16平方毫米铜电源线的载流量--91A 。


25平方毫米铜电源线的载流量--120A。


如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。


如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯全。


如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

拓展资料:

电工指研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以及电力生产和电工制造两大工业生产体系。

参考资料:电工-百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-23
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。
第4个回答  2013-05-23
导线截面积与电流的关系

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)线径
(大约值)铜线温度60oC75oC85oC60oC电流(A)2.5mm2202025254mm2252530306mm2 303540408mm24050555514mm2 5565707522mm2 7085959530mm2 8510011011038mm2 9511512513050mm2 11013014515060mm2 12515016517070mm2 14517519019580mm2 165200215225100mm2 195230250260
相似回答