关于变压器功率问题

变压器初次级额定容量是相等的吗?对于次级来说,为什么额定容量乘以功率因数就是输出功率呢?不是还要减去铜损什么的才是真正的输出功率吗?

变压器的初级额定容量和次级额定容量是相等的,额定容量就是输出功率。
你说的“额定容量乘以功率因数就是输出功率”,应该是视在功率乘于功率因数就是输出的有功功率。
因为变压器是用视在功率表示容量的,而用户负荷是用有功功率表示的,变压器能带多少有功功率,就用视在功率乘于功率因数得有功功率。

交流电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S,任何时候这三种功率总是同时存在。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI=P/cosΦ
有功功率P=1.732UIcosΦ=ScosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ追问

150KVA,150KV/50KV的单相变压器,这里的150KVA是视在功率还是有功功率啊?

追答

    150KVA是视在功率 

     视在功率S,用千伏安(KVA)表示
     有功功率P,用千瓦(KW)表示

     无功功率Q,用千乏(kVar)

功率三角形示意图

追问

它的初级次级都是150KVA吗?

追答

初级次级都是150KVA
实际初级是大于次级的,多空载负荷,因为空载负荷比较小,忽略不计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-19

    变压器的初次级额定容量相等的说法,前提是指的理想变压器状态,这个时候变压器的铜损和铁损都是忽略不计的。

    当现实中不按理想变压器来分析时,初级的功率=次级的功率+线圈的铜损功率+硅钢片铁芯的铁损功率。(不过一般变压器的过负荷能力都很强的,所以有时输出功率等于甚至偶尔大于标称功率也不会烧坏,但为了安全运行,一般还是不要超过标称功率比较好)

    变压的容量一般都是标的KVA或VA,考虑到交流电的无功功率,所以实质的输出功率指的是有功功率,是标称功率与功率因数的乘积。

    不知以上你能看明白吗,有问题请你再提出来大家交流

追问

在实际变压器中是不是次级的视在功率低于初级的呢?次级的视在功率和初级的视在功率是怎么样的关系呀?

150KVA,100KV/50KV的单相变压器,这里的150KVA是指哪一侧的容量呢?

追答

一般标的是次级的容量
实际情况下初级的功率除了次级的功率,还有变压器的铁损和铜损,至于你的变压器的损耗是多少,要看你变压器的节能等级,

第2个回答  2014-02-19
  变压器本身是一种变换(升、降)电压的电气设备。它的容量(是指通过电流能力)VA. KVA. MVA等,电流是包含有功及无功电流的矢量和,标称功率指能带动输出其额定的视在功率,当功率因数提高,有功出力就增加了,不存在初.次级容量是否相等之说,当然输入的功率必然大于输出的功率,因为该设备工作时自身要消耗电能(变压器损)。
相似回答