1:家里开电闸后(没使用任何电器)用电笔测量:火线220V 零线12V 地线12V。这个结果是否正常
2:电源通电状态下,能不能用万用表测量短路那一档(就是测到短路会吱吱响那档)直接测量零 地是否短路。(就是万用表两根线分别直接插上零线 地线)
(囧 储水热水器插头不接地 可以正常用,接地了热水器插头的保护开关就自动跳掉了。
热水器维修人员说是家里地线不正常,电工又说是热水器的接地不正常 纠结)
你好:
——★1、我国的供电系统采用的是三相五线制,其中的中性线(工作零线)与保护零线(黄绿相间颜色的导线)都是从变压器中性点引出的,但两者不能混用。......你测量的零、地(确切地说应该是工作零线与保护零线之间)相通,就是这个缘故。
——★2、零线,有可能带电,这是正常的。因为导线存在电阻,有电流通过,就会产生电压(欧姆定律)。【你带电测量零线是十分危险的操作,一旦零线断路、就会出现危险的高电压,应当禁止的。】
——★3、热水器的漏电保护器,是测量火线与零线是否平衡的,一旦两者相差达到或超过30mA,即认为漏电严重而跳闸的。
——★4、“热水器维修人员说是家里地线不正常” 是不对的:零线不合格,漏电时是不会保护性跳闸的,但绝不是(不漏电)无缘无故地跳闸。 “储水热水器插头不接地 可以正常用” ,此时测量热水器金属外壳会有电的。