3相电表,3只互感器,每只300/5A,标2匝,实际穿了一圈·电表走了100该怎样算?是多少度?

3相电表,3只互感器,每只300/5A,标2匝,实际穿了一圈·电表走了100该怎样算?是多少度?

首先要搞清楚你的穿了一圈是什么意思。
如果电流互感器一次穿心孔内只有一根导线穿过,那它就是穿心一匝,那么300/5A的电流比就是600/5A了。就要×120=12000度了。
如果电流互感器一次穿心孔内有二根导线穿过,那它就是穿心二匝,那么300/5A的电流比就是300/5A了。就是×60=6000度了。
另外要注意的是:如果标二匝,而实际穿心一匝的话,测量出的数据会有较大误差的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-03
互感器绕了一圈,就是2匝了,如果电压无互感器的话,电表走了100度,乘以变比60,实际用电量是6000度,
第2个回答  2013-12-03
一圈算2匝,变比60 ,60X100=6000度