这是一个电气系统图,麻烦各位高手看看哪里有不对的地方,还要麻烦各位高手帮忙算出左上角的数值,谢谢!

如题所述

进线不能用1P的开关,应用2p的,有些漏电开关没有用漏电符号。有些出线数量不对,负荷用途照明是可以不用漏电的,我想应该是插座,上面数值我算不出来,因为没有负荷功率和需要系数。我暂时只发现了这些,等待高手补充。