一个单元十户居民,各户的单极开关是32的,问总的空开应是多大的比较合适?(双极的那种断路器)

旧楼,现在总是这个单元的总空开(60)老是跳闸,而各户的老是不跳。这个总的空开应该用多大的?

算一下每户的负荷电流,

按你说的每户不跳,说明每户的负荷电流小于32A ,10户就是小于320A,

就是你的总空开60的太小了,现在小区每户进线都是接63A的,

你的总空开最起码也要在200左右,小空开没这么大的,换个塑料外壳断路器吧