锅炉FSSS设计应该遵循哪些设计规范?

如题所述

炉FSSS系统(Furnace Safeguard Supervisory System,Furnace锅炉炉膛、Safegyard安全、Supervisory监控、System系统)是一个负责锅炉炉膛燃料安全及燃烧器管理的控制联锁系统,俗称锅炉熄火保护系统。FSSS能在锅炉各工况条内,连续监视燃烧系统的参数及设备运行状态,并进行逻辑运算判断,使附机设备按照既定的合理程序完成必要的操作或处理未遂性事故,以保证锅炉炉膛及燃烧系统的安全。FSSS将在防止由于运行人员误操作及设备故障时引起锅炉正压燃烧、爆炸而产生的设备损坏,甚至人身伤害起重要的保障作用。
FSSS设计时通常遵循以下规范(文章来源:www.yunrun.com.cn/News/441.html)
中国国家标准及电力行业标准 NFPA85C 多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准
JB/T1402-91 盘装工业过程和控制仪表尺寸及开孔尺寸
DLGJ116-93 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定
DL435-91 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程
NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定
SDJ1 火力发电厂设计技术规程

英国电气制造商协会(NEMA)
ANSI/NEMA ICS4 工业控制设备和系统的端子排
ANSI/NEMA ICS6 工业控制设备和系统外壳

美国防火协会(NFPA8502)标准
ANSI/NFPA 70 国家电气规范
ANSI/NFPA 8502 多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准
ANSI/NFPA 8503 制粉系统的安装及运行

美国保险商实验室(UL)标准
UL 1413 电视用阴极射线管的防内爆
UL 44 橡胶导线、电缆的安全标准

美国电气和电子工程师协会(IEEE)标准
ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则(SWC)
ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口

美国电子工业协会(EIA)标准
EIA RS232-C DTE与使用串行二进制数据通讯的通讯设备之间的接口

美国仪器协会(ISA)标准
ISA RP55.1 数字处理计算机硬件测试

美国科学仪器制造商协会(SAMA)标准
SAMA PMS 22.1 仪表和控制系统功能图表示法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-07
FSSS系统一般分为两个部分,即燃烧器控制系统BCS(Burner Control System)和燃料安全系统FSS(Fuel Safety System)。 说到设计规范当然是遵循锅炉设计、操作安全规程中的规定,一定要满足
安全规程中的规定才是合理的设计。
相似回答