混凝土强度可按单个构件检测或按批量进行检测并应符合下列规定:
单个构件的检测应符合(1〜7)的规定:
①对于一般构件,测区数不宜少于 10 个。当检验受检构件数量大于 30 个且不需提供单个构件 推定强度或一方向尺寸不大于 4.5m 且另一方向尺寸不大于 0.3m 的构件时,每个构件的测区数 量可适当减少,但不应少于 5 个;
②相邻两测区的间距不应大于 2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于 0.5m,且不宜 小于 0.2m;
③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测,检测面宜为混凝土的浇筑侧面。当不能满足这一要 求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑表面或底面;
④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在一 个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件;
⑤测区的面积不宜大于 0.04 ㎡;
⑥测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、 麻面;
⑦对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定;
⑧按批量进行检测应符合下列规定:对于混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、 养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量逬行检测肘,应 随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的 30%且不宜少于 10 件。当检验批构件数量 大于 30 个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于有关标准规定的最小抽样数量;
⑨测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况;
⑩当检测条件与统一测强曲线的适用条件有较大差异时,可釆用在构件上钻取的混凝土芯样或 同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土修正时,芯样数量不应 少于 6 个,公称直径宜为 100mm,高径比应为 1。芯样应在测区内钻取,每个芯样应只加工一个 试件。同条件试块修正时,试块数量不应少于 6 个,试块边长应为 150mm。计算时,测区混凝 土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合规定。
混凝土回弹仪的使用方法视频,你学会了吗