NPN型接近光电开关,不带负载时,输出有24V,却带不动中间继电器;接上继电器时测量输出电压只有5V左右。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
接线可能错了。
NPN型接近光电开关棕色接24V+,蓝色接24V-,黑色为信号输出。
中间继电器
应该接在棕色和黑色上。注意
接近开关
输出容量有限,一般不超过300mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVc11t11g.html
其他回答
第1个回答 2013-06-09
先看继电器是不是24V的,如果是,在接上继电器的情况下看接近开关的电源有没有24V,如果有,那接近开关和继电器有一个可能坏了。要不就是继电器太大接近开关没有足够的电流来带动,这种情况下接近开关会发热。
第2个回答 2013-06-09
接近开关的输出电流比较小,不适合直接驱动继电器,建议加一级三极管作放大再驱动中间继电器.
第3个回答 2013-06-09
是你选择的继电器规格不对,超过了光电开关的负载范围。