长度为3KM,负载为2200W,采用380V用25平方的电缆供电有没有问题,到电缆末端电压压降会是多少,谢谢

如题所述

25mm²电缆交流电阻1.363Ω/KM 3KM累加电阻4Ω 380V,2200KW 负载 额定电流近6A

采用25mm²电缆没有问题 线路电压损耗25mm²电压损耗率0.536%(80℃ %/A*km) 约6V左右 故电缆末端电压降374V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考