三相异步电动机的欠压保护过压保护,不包括启动过程么?采用的方法如下。

欠压运行将导致电机转速降低,电流增大。欠压值取0.95Ue(Ue为220V)。延时5秒。

长期过压运行将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取1.1Ue,Ue为220伏。延时5秒。
用Ue来比较的

包括启动过程,延时5秒就可以将启动时间过掉了,不过你的电压取值是220V是不是有问题?你是监视每相线对零的电压吗?我们是检测相间电压的。追问

饿0 ,我也不清楚监测的是啥,求指点,是相电压么? 应该多大,是380么? 我用的Y80M2-2型的

追答

欠压过压保护器是一个,三相线都要接进去啊!控制点是串在控制线路里的。

追问

俺要用PLC做苦逼的,先折算到二次侧,再用电压变送器(电压传感器)输出0-10V的信号,测的也是线路上的么?这个电压通常是取220还是380的

追答

这个无所谓,看你点位多少,点位多就取220V用3个点位,点位少取380两个点位就够了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考