KA与KM区别

即:中间继电器与接触器的区别!

区别一:性能不同

接触器通断电流较大,用于直接驱动负载,而中间接线器因为过载能力比较小故拖动负载的能力较弱,只能用于辅助控制电路中。

区别二:用途不同

接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。 中间继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。

区别三:控制对象不同

中间继电器相对于接触器来说,动合动断的触点数比接触器要多一些,主要用于小电流的信号转换,不参与对主回路的直接控制。

相同之处

都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。

扩展资料

接触器的电路符号为KM。按线圈电压来区分,可分为交流接触器(交流接触器常用线圈电压为AC220V和AC380V)和直流接触器,在实际选择时,可根据实际线路电压来选择。

接触器选用主要考虑接触器线圈的电压、主触点的额定电流,辅助触点的种类是常开还是常闭及辅助触点的对数。接触器主触点的额定电压要求大于或等于负载电路电压,主触点额定电流按照负载电流的1.1-1.4倍选取。

中间继电器在电气线路中用KA表示。中间继电器的线圈电压可直接透过塑料外壳观察,一般是直流电源供电,少数使用交流供电。中间继电器没有主触点,只有辅助的控制触点。

中间继电器常见规格为一般为2对或4对常开常闭触点。中间继电器通常安装在继电器座上,继电器外壳上标有继电器内部的接线图对应的引脚,而引脚的标号在继电器座上的端子旁。中间继电器用主要考虑线圈电压、常开常闭触点对数以及端子通过的额定电流等。

参考资料来源:百度百科—中间继电器

参考资料来源:百度百科—接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-14

接触器和中间继电器的触点详解

第2个回答  推荐于2017-09-16
  KA 一般是中间继电器.KM 或K表示的是接触器.
  KA是一种特殊的接触器(即开关)。 它上面是4付常闭角触点,下面是4付常开角触点,当线圈通电后,利用电磁力把动*铁拉下来,使上面4付常闭角触点分开,下面4付常开角触点闭合。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 KM接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。 交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。 直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。 真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。 半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动
第3个回答  2013-06-03
KA中间继电器,用来传寄信号,不可用来带一些较大的负载,比如电动机,因为不具有灭弧作用KM接触器在电路中用来控制电路的通断,具有灭弧作用
第4个回答  2013-06-03
中间继电器用途是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。 一般做扩充点数用。  中间继电器实质上是一种电压继电器,但它的触点数量较多,容量较小,它是作为控制开关使用的接触器。 继电器用于切换小电流的控制电路,而接触器则用来控制大电流电路,因此,继电器触头容量较小(不大于5A),且无灭弧装置.