50千瓦电焊机有20台同时用须多大变压器

50千瓦电焊机有20台同时用须多大变压器

考虑备用 预留1250KVA的变压器比较合适
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-21
起码要用1250kVA的变压器。
第2个回答  推荐于2017-10-21
有些问题不能够确定,先假设:
1、电焊机的需要系数为:0.35,功率因数假设为:0.45;
2、20台电焊机同时焊接的概率假设为65%;
3、配变压器同时配置电容器补偿无功功率;
那么:
Pjs=350KW;Qjs=695KVAR;Sjs=778KVA
同期概率为0.65时,又电容器补偿600KVA后 Sjs=235KVA
选250或315KVA变压器即可。本回答被网友采纳