如图:
-X:12、-X:14、-X:15、-X:16分别要接到哪里去?
A1、P1代表什么意思?怎么看(2)图,图中的圆圈代表什么?
(3)图怎么理解?
说明:SA为转换开关,MCCB为断路器,K1为中间继电器;
SA为自动/手动的切换开关,图为用于水处理的电机控制原理图,控制方式为现场手动控制或PLC控制;
如你所说,空心点是指要接到端子排上的转接点,是这样吗?
21号线为什么是进线,图中并未标明是进是出?
此图中圆圈表示什么意思,上端表示什么,下端表示什么?
最后一张图下端文字为“现场操作箱”,右边从上至下为“现场操作箱”、“来自PLC控制柜”;
故障、停止 运行(机旁、集中)
啰嗦了半天,不好意思,小弟刚毕业没多久,希望你能不吝赐教,谢谢!
你有时间多写写PLC程序,你能明白好多现在别人解释不清的事。
你说的1,2,3,4,5。首先1,你的理解是没问题的,至于实心点完全是作图上表示节点的意思。然后2,我为什么说21是进线,完全是经验之谈,其实21专业一点是公共端的意思,比如PLC的输入点接进来的都是(以普遍的24V为例)0V,既比如我把0V接到X1点,X1点就通,而我0V接到按钮开关一端,另一端接到输入点X1,是不是我按钮一按X1就通?那我要是接10个按钮,是不是10个按钮的一端都是0V?正好是不是像图1一样全都并起来就是过来的21?公共端我这么说不知道你能理解不。。。你说的3,请你在结合左边的端子排布图再思考下。。。至于这东西是干嘛的我也不好说。但对总体理解没有太大关系,还是布线用的。。你说的4。。。
好吧,被你打败了,我稍微看了下最后张图。我给你标下,SA,就按你的理解左为手动,右为自动,即SA为一个2档旋钮开关,SBS为停止按钮,SBF为启动按钮,KM为电机接触器触点(接触器你明白吧。。。),然后方的KM是接触器的线圈(这个要是不明白就麻烦了。。。),然后HY1,HY2,HG1,HG2,HW1,HW2都是接的显示灯,可以先不去理解,S0可能是急停按钮,一共是3路,左边一路是单独的,右边2路是一体的,从最右边看,要是SA打到左边,按下SBF,KM(既电机)开始运动,而且自锁,灯也亮,除非按下SBS,就停止,SA打到到右边,手动就没用了,KM(既电机)的启动需等待PLC传输过来的自动启动信号。然后最左边的S0控制K1自锁,至于K1是干嘛的,我也不从得知,从设计的角度应该是某个重要的上电环节。好了。。。口干舌燥。。。我也有工作要做。。。再交流。。。
1.最后那个图我能理解,我的问题是前面第一个图和第二个图的右半部分,自动控制接线那一块;
2.K1的作用是发生故障时断开电机回路并报警,起保护作用;
3.很感谢你能在百忙之中且这么耐心回答我的问题;
图已补!还有,这一块代表什么意思?
细看了端子表,A1、P1在此应该是分别代表了某个设备(设备的代号)。
这块图的意思:可能是说本电缆与A1设备连接
P1可能是按钮箱