求220V交流接触器CJX2-2510连接时空开关的接线方法。带动水泵的,急急急
上面是1L1 3L2 5L2 13NO A1 A2
下面是2T1 4T2 6T3 14NO A2
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
1L1 3L2 5L2 接三相电 , 2T1 4T2 6T3 接电机
13NO 14NO 两个常开点和启动按钮并联接自锁 ,A1 A2 线圈端子接到 控制回路里面。
追问
哦,那接两项怎么接啊
追答
两相也一样,三相电 去掉一相就是两相,
1L1 5L2
2T1 6T3
去掉3和4
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVS1VMV1K.html
相似回答
二百二十伏
CJX22510交流接触器
该咋样
接线,
答:
220v
电压串联开关后接
交流接触器的
线圈,接触器主触点一端接电源,另一端接
水泵的
线就行了。
交流接触器 CJX2-2510
接线方法
答:
CJX2-2510交流接触器接线:
1、3、5接三相电源,2、4、6接三相电机(主电路部分)13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开
,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。A1、A2 是接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的...
交流接触器CJX2-2510
是怎么
接线的
答:
线圈的两个端子接控制电路,三组输入输出端子一端接交交流电,另外一端接用电器。
交流接触器
是由一个线圈和三组触头(接三相交流电)组成的,当线圈通电时,触头吸合,通电。线圈断电是,触点断开,断电。利用这个原理,可以实现利用弱电流(线圈电流)控制强电(三相交流电)的通断,避免了控制电路直接控...
cjx2-2510
220v交流接触器
答:
按下控制起动按钮SB2
,接触器
KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1(保险或控制开关)→SB1的常闭(停止按钮)→KM的常开接点→
接触器的
线圈→FU2(保险或控制开关),松开SB2(启动按钮),KM也不会断电释放。当按下停止按钮SB1时...
cjx2交流接触器
与时控
开关
怎么
接线
图解法
答:
时控开关左边两个接线柱是进线,接电源
220伏
电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然
,接触器
要选择
220V
线圈电压。)接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使得触头闭合,从而可以控制负载的一种电器。由于其可快速切断主回路,并可频繁地接通与大电流控制电路的装置,因此在电工学中已...
时空
控
开关
跟
220v交流接触器的接线
原理图
答:
时控开关和
220v交流接触器的接线
原理图如下:火线先经过红色按钮常闭触点,出来再到常开触点 (常开触点与绿色按钮常开触点并联),常开触点出来到线圈A1,线圈A2接零线,电压表并联电源端。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并
带动交流
...
时控
开关
接
220v的交流接触器的接线方法
?
答:
火线经时控
开关的
控制节点接入
接触器
线圈的一侧,线圈另一侧接零线。灯泡就接接触器下端,由于负载比较多注意接触器的选择上要触点容量相匹配。
时控
开关
与
220v接触器接线
图
答:
时控开关与接触器接线图,如图所示:以KG316T微电脑时控开关与
交流接触器连接
为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:选交流接触器时,要选线圈电压是AC
220V
的。若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。
大家正在搜
时控开关交流接触器接线方法
时控开关接交流接触器接线图
定时开关与交流接触器接线图
220v接触器接时控开关怎么接
时控开关带交流接触器
时控开关和交流接触器怎么接
交流接触器开关接法
交流接触器开关接线图
交流接触器和时间控制器接线
相关问题
求220V交流接触器CJX2-2510连接时空开关的接线方法...
220伏cjx2s2510交流接触器的接法
220v交流接触器接时控开关接线图
请问 CJX2,2510型交流接触器与时间控制器如何接线呢?...
交流接触器CJX2-2510是怎么接线的
交流接触器cjx22510怎么接个限位求图
220v交流接触器热继电器水泵实物接线图
我想知道交流接触器 CJX2-2510,正转接线图