求PLC解答

我知道同一个程序,对同一个线圈有多处输出会出问题。
那如果用s,r,指令呢?——我的意思是,如果对同一个q0.0,多次使用s指令和r指令,是否会出错呢?
如果觉得我没问明白,我可以把程序发给你,能解决多少分都没问题(如果我有的话)。谢谢。

重复输出的话会提示你线圈重复,这个PLC是会编译时报错的。但是S和R这个可以的,你的PLC是什么品牌的,你指的是SET(置位)和RESET(复位)吧?
但是这里有个问题:
建议你使用S和R指令时,执行条件做微分处理,S和R都只是一个扫描周期,不要执行条件长期有效。
1、如果除了S和R以外,还有对输出的控制,那么,当有输出时,S和R无效。
2、如果你的S一直有效,R则无效。反之亦然。
如果有程序分析一下更好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-19
对同一个线圈有多处输出,不管前面是执行不执行,都会以最后一个为结果,最后一个执行就接通,最后一个不执行就关闭。
如果对同一个q0.0,多次使用s指令和r指令,不管子前面是执行不执行,都是以执行的最后一个为结果。(是执行的几个当中,最后一个为结果,其他不执行的没影响)追问

如果对同一个q0.0,多次使用s指令和r指令,不管子前面是执行不执行,都是以执行的最后一个为结果。(是执行的几个当中,最后一个为结果,其他不执行的没影响)?————是什么意思?
会影响逻辑不? 方便的话,加我qq35157483,帮我看一下程序,谢谢

追答

是执行的几个当中,最后一个为结果,其他不执行的没影响)

就是说在接通的几个当中,以最后一个接通的那个条件为准

第2个回答  2013-05-19
不会。s,r是可以重复多用的。
相似回答