88问答网
所有问题
关于高层建筑排烟机房、新风机房、空调机房的问题
1、排烟机房和新风机房都要每层设置还是只要放在楼顶就好了?
2、空调机房是每层都要设置还是隔几层设置?
举报该问题
推荐答案 2013-06-11
1、排烟机、新风机 只要设置在楼顶就行,相应的风道(垂直风道)在每层设置风口即可
2、空调是一个系统,包括制冷(热)机组 凉水塔 散流器等 一般机组设置在楼内 凉水塔设置在楼顶或室外
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVKggtKcg.html
其他回答
第1个回答 2013-06-11
1与2 的机房都是设置在楼顶;但每层需要有 风井 与 空调井 来送风 或者疏散新风及空调。
追问
也感谢你!!
相似回答
排烟
风机房可以跟
空调机房
合用吗
答:
从防火安全考虑
,排烟
风机房不建议跟空调机房合用。消防
排烟风机
的排烟口主要设置在
高层建筑
的电梯前室。作用是发生火灾时迅速把烟气抽除建筑外,其风机一般是设置在建筑楼顶,和
空调机房的
设置地点是不一样得。大多数人认为消防排烟风机和空调机房是可以装在一起的,因为其主要是一个独立的防火分区就行。...
防
排烟
、
空调
通风系统验收时常见
问题
有哪些?
答:
1、机械排烟系统的排烟量偏小,机械防烟系统的正压送风量偏小。2、
高层建筑的
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室未设机械防烟设施。3、建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑的楼梯间及前室采用自然
排烟,
而未设置机械防烟设施。4、设置机械
排烟的
地下室未设置送风量不小于排烟量50...
新风机房
与
空调机房
都是干嘛用的 什么共同点
答:
新风机房
是给大楼室内换空气的,保证室内空气清新,提高空气质量,
空调机房
是调节大楼内室内温度的,两者有本质的区别,但是两者都有相对独立的通风管道和空气过滤装置,有的新风管道还有消防排烟功能,看设计了
...中
排烟
分机、送风
风机
、加压送风风机在
高层建筑
当中的布置(主要说 ...
答:
1、
排烟风机
主要用在消防排烟区域,当发生火灾的时候强制排风排烟,将该区域内的烟雾和有害气体排出。2、送风风机意在增加有人员活动的区域的新风量。3、加压送风机主要是考虑当管道太长或转弯太多,而原设计的风机无法将足够的风量送到预计到达的位置而增加的风机。
《
高层建筑
设计防火规范》是什么?
答:
走道、门厅、可燃物品库房、
空调机房
、配电室、自备发电机房。 9.4.2.12净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。 9.4.2.13贵重设备间和火灾危险性较大的房间。 9.4.2.14经常有人停留或可燃物较多的地下室。 9.4.2.15电子计算
机房的
主机房、控制室、纸库、磁带库。 9.4.3二类
高层建筑
的下列部位应设火灾自动报警系统:...
消防
排烟
道是否允许
新风
管穿过?
建筑
防火墙规上那条有说明?
答:
不允许。
高层
民用
建筑
设计防火规范 “8.4.10
排烟
与通风系统分开设置”。
建筑
地下层中设置的排风
机房
和送风机房有什么作用。
答:
1、排风
机房
、送风机房顾名思意是用于安装排风和送风设备的机房。2、由于大型建筑内结构复杂,隔墙很多(特别是地下层),导致建筑内部通风不畅 ,必须将室外
新风
通过
风机
送入
建筑物
内,并将建筑物内的空气排出来。3、用于送风和排风的风机一般设置在地下层内 。
机房的
密封
问题
及封堵材料选取?
答:
检查机房所有可能漏风的部分
机房的
密封一般情况下分为三个部分
,机房
吊顶内,机房内和地板下。具体有线缆穿墙孔洞、槽道内外剩余空间、与其他房间隔断的密封、消防管道穿墙、制冷管道穿墙部分、排水管道没有防水弯、排风管道等,都会严重的影响正常的气流组织,给机房造成冷量损失和热湿负荷增加,以上情况在...
大家正在搜
高层建筑的排烟方式
高层建筑的排烟设施
高层建筑的防排烟措施
高层建筑的自然排烟形式
高层建筑排烟孔是在房顶吗
高层建筑防排烟的设计思想
排烟风机与新风机
通风管道新风排风排烟一样吗
高层建筑防排烟
相关问题
有关高层通风机房的几个问题,建筑专业进~~
新风机房与空调机房都是干嘛用的 什么共同点
5、高层建筑为65m的办公楼,在地下一层设置通风空调机房,该...
排烟风机房可以跟空调机房合用吗
电梯机房内是否需要加排烟风机(高层建筑)
防排烟空调通风系统常见的几个问题
排烟机房、送风机房的作用
高层建筑中的排烟机房为什么只在地下室有