西门子G120变频器,总是报F0001,检查电机、接线、都没问题!停机不动也报。后来换了一个功率单元好了,

请高手给讲讲功率单元出了什么问题!

[F0001]即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-12
触发板,igbt,或者电流传感器有问题。