三菱fx1n485Bd板,有5个口与台达变频器该怎么接线

如题所述

你描述的应该是一台PLC通过485Bd扩展板与5台变频器连接是吗?
这个是485连接方式,就是PLC的485+分别与变频器的485+并接,485-一样,然后,每台变频器的通讯站号各自一个站号,比如1,2,3---5,这样PLC就可以通过不通的站号读取和写入相应参数。追问

一个板,五个端口,SDA,SDB,RDA,RDB,SG.变频器,RS-485,1+EV,2GND,3SG-,4SG+ 进行通信该怎么接线

追答

RDA、SDA短接,RDB、SDB短接,然后RDA接485+,RDB接485-

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-16
gfxu 回答 的很正确
第2个回答  2013-06-13
......建议楼主去4S店看看!
相似回答