梁侧面构造筋,抗扭钢筋(腰筋)问题?

腰筋在顶板位置是否设置?如梁侧面钢筋一共6根,是只在腹高范围内设置吗?腰筋设置间距是在200~450之间吗?当设计给的配筋量在此范围外时,能适当增加或减少吗,有无资料可以作为参考依据?

  腰筋分二种:一种为抗扭筋,在图纸上以N开头,一种为构造配筋,以G开头。
  梁的抗扭 它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高达到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。抗扭腰筋的锚固长度按规范或图集受力钢筋要求设置,构造配筋的锚固长度按15d要求设置。(11G101-1 P28)
  腰筋在梁的两侧对称配置,且有受扭纵向钢筋不再重复配置纵向构造钢筋。(11G101-1 P87)
  当梁高超过700mm时,为防止由于温度变形及砼收缩等的原因在梁中部产生竖向裂缝,在梁的两侧沿高度每隔300~400mm,应设置一根直径不小于10mm的纵向构造钢筋。
  当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。(2010<砼规范> P122)
  注:
  1、当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d。
  2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为Ll 或L lE (抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。(11G101-1 P87)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-14
以设计为准 不可以减少 构造腰筋如果设计的没有明确根数 要求是间距不大于200的
第2个回答  2013-06-15
在顶板内无需设置腰筋,腰筋的间距应不大于200,设计的配筋量是通过计算和基本的构造要求确定的,不能减少,具体可见国标11G101本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-06-13

施工方无权增加或减少,必须按照施工图进行,这是责任所在。当感觉得不合适时,应该及早提请监理工程师处理(联系设计答复)。腰筋设置见规范GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

相似回答